Home › Foros › Piping Industrial › Tipología de Tuberías. Materiales › DUCTOS › Responder a: DUCTOS
-
7507
Coordinación
Master
Buenos días Sebastián,
Disculpa la demora pero al ser una pregunta que se sale del estándar del curso, solemos tardar un poco más en contestar,
Me temo que no existe una Normativa asociada en piping industrial para estas conducciones, más bien hay que acudir a normativas de ventilación o climatización. Estas conducciones con un espesor tan pequeño y para un fin tan concreto se deben de tratar bajo normativas para diseños de chimenea de extracción o lavado de gases, no en normativas de piping tipo ASME B31.3 o similar.
De hecho, es imposible encontrar esos espesores con estos diámetros para cualquier red de piping industrial.
Lo he comentado con varios colegas de profesión y me comentan que la forma de diseñar este tipo de ducto es a través de normativas tipo: UNE-EN 1856-1:2010 / UNE-EN 1856-2:2010 para diseño de chimeneas metálicas.
Lamento no poder ayudarte más pero, como te comentaba, esta disciplina queda fuera del denominado “piping industrial” y se mete de lleno en ventilación o evacuación por medio de chimeneas.
Un saludo!!