Home › Foros › Piping Industrial › Tipología de Tuberías. Materiales › Tema 2 Consultas › Responder a: Tema 2 Consultas
-
7433
Coordinación
Master
Ah entiendo!
En ese caso, en la Norma B31.3 punto 304.1.1 hablan sobre esta tolerancia sumada al factor c:
Para componentes roscados, se deberá aplicar la profundidad nominal del hilo de rosca (dimensión h en ASME B1.20.1 o equivalente). Para superficies maquinadas o ranuradas, cuya tolerancia no se especifica, se debe suponer un valor de tolerancia de 0,5 mm (0,02 pulg.), adicional a la profundidad especificada del corte.
Espero que sea este punto al que os referís,
Saludos!