Buenas tardes @joseancheta ,
La norma API650 en este caso es clara, los perfiles deben colocarse tal como aparecen.
De hecho, son conscientes de que puede darse el atrapamiento de líquido en condiciones climáticas adversas y por eso en el punto 5.9.3.2 se hace referencia al correcto drenaje de perfiles.
Podrías usar el perfil del revés pero siempre respaldado con un cálculo matemático (de elementos finitos o CFD, preferiblemente) que respalde la teoría, ya que no estaría contemplado por defecto en al API650.
Saludos,