Home Foros Piping Industrial Dimensionamiento / Diseño de Tuberías Ejemplo 2 Anexo calculo derivaciones Responder a: Ejemplo 2 Anexo calculo derivaciones

  • Formación Industrial

    Administrador
    5 de marzo de 2021 a las 11:55
    8011
    Coordinación
    Master

    Hola Carlos!

    Sí, así es. En este caso se considera como unión soldada ya que contamos con un anillo de refuerzo soldado directamente en la tubería principal, la coletilla únicamente nos recuerda que debemos apoyarnos en el Anexo A para su resolución.

    Siempre se utilizará como criterio general para este tipo de uniones los valores del Anexo A,

    Saludos!