Hola Victor! Muchas gracias por utilizar el foro!
EL proceso es idéntico, sólo que en este caso el valor de “tc” es igual a 0,5*Tr en lugar de “el menor de 0,7b o 0,25” como sucedía en el caso anterior
En la figura 328.5.4D de la Norma ASME B31.3 aparece esta referencia,
Espero haberte ayudado!!