Home › Foros › Piping Industrial › Planos Piping and Instrument Diagram P&ID › Diferencias entre OFF PLOT CONNECTOR – OFF PAGE CONECTOR – UTILITY CONNECTOR – T › Responder a: Diferencias entre OFF PLOT CONNECTOR – OFF PAGE CONECTOR – UTILITY CONNECTOR – T
-
7493
Coordinación
Master
Buenos Días Iñaki,
Disculpa la demora pero he estado de vacaciones hasta hace poco y no pude avisaros a través de la plataforma,
Contestando a tu pregunta:
OFF PAGE CONNECTOR
Normalmente usaremos este conector cuando nuestra línea continúa en otra página dentro del mismo P&ID, es decir imagina que tenemos el P&ID (0001) del sistema de HTF de un evaporador y se compone de 4 hojas. Para conectar una línea que va de una hoja a otra usaremos el conector OFF PAGE
OFF PLOT CONNECTOR
EL conector OFF PLOT se usará si la línea en cuestión salta de un P&ID a otro, es decir, imagina el mismo ejemplo anterior en el que queremos conectar la línea del evaporador (P&ID 0001) con los P&ID del sobrecalentador (0002), es en este caso cuando usaremos el OFF PLOT
UTILITY CONNECTOR
El Utility Connector se usa para mostrar entradas de utilities, como energía eléctrica o aire comprimido, dentro del propio P&ID por ejemplo alimentación de bombas o aire de instrumentos
TIE IN CONNECTOR.
Por último el TIE IN indica puntos de partida en el diagrama, como podría ser agua sin tratar que viene desde una fuente externa hasta una Planta de tratamiento, el TIE IN indicaría el punto de partida de ese agua,
Espero haberte ayudado y nuevamente disculpa la demora en contestar,