Home › Foros › Piping Industrial › Disposición General de Tuberías. Directrices Generales › Tema 5. Duda pregunta 3 cuestionario › Responder a: Tema 5. Duda pregunta 3 cuestionario
-
7433
Coordinación
Master
Hola Antonio!!
Muchas gracias por plantear esta cuestión en el foro, me gusta que le busquéis las vueltas a los tests!
Realmente con la respuesta A nos referimos a que se deben evitar los sifones o puntos altos en el ruteado de la tubería, que pueden provocar burbujas en puntos altos o atascos en puntos bajos. Pero tienes toda la razón, su escritura puede prestarse a confusión, vamos a corregirla para que no se preste a confusión.
Como bien dices, la C tampoco tiene sentido ya que si colocamos todos los equipos elevados (aunque sea a diferentes alturas) también deberíamos elevar tanques, por ejemplo, lo cual encarecería enormemente la construcción y sería impracticable.
Como conclusión, creo que la respuesta A, aun siendo correcta, puede dar a interpretaciones diferentes asique la modificaremos para evitar confusión,
Muchas gracias por tu post!!
Un Saludo!!