Hola Luis Carlos!
Sí, fíjate bien. En la disposición B las tuberías salen directamente en la misma vertical (mismo plano) hacia los equipos, por tanto por cada derivación solo necesitas 1 único codo.
En la disposición A necesitas un codo para cambiar la tubería a otro plano y que no interceda con las ya planteadas, y otro codo para dirigirla al equipo correspondiente. 2 codos.
En la circunstancia B nuestro rack de tuberías solo necesita acoger 1 plano de tubería, ya que no hay cambios de elevación, ahorrando significativamente el coste de acero estructural. En la circunstancia A el rack tendría que recoger el cambio de plano de las tuberías para “pasar por encima” de las tuberías ya planteadas.
En cuanto a los giros sin cambio de elevación se refiere a la disposición B, donde los giros se dan en el mismo plano (recuerda 1 sólo codo) Esta disposición no se recomienda si se preveen expansiones de Planta para dejar “huecos libres” para futuros pasos de tubería.
Si te quedan dudas contéstame de nuevo y lo vemos con algún boceto!