  • Publicado por David Alberto Castillo Gutiérrez el 7 de junio de 2024 a las 21:09

    Buena Tarde a todos

    Tengo una consulta, respecto a la perfileria seleccionada para realizar x restricción, me explico, que bases existentes, recursos bibliográficas o buenas prácticas que me indiquen que para x rango de diámetro usar perfiles L80×8 hasta 8 in desde 10 hasta 16 HEB 100 y para diámetros mayores un perfil diferente, se que dicha selección depende de la carga, sin embargo en cada estándar de soportes veo una selección diferente, hay algún criterio general o algún recurso que me recomienden mirar ?

    Frank Astulle respondió hace 3 días, 18 horas 4 Miembros · 3 Respuestas
  • 3 Respuestas
  • Jeison Alejandro Molano Pinzon

    Miembro
    8 de junio de 2024 a las 07:56
    751
    Alumno
    Iniciado

    Hola David

    Te recomiendo hacer un análisis por elemento de finitos de cada uno de los soportes propuestos donde consideres una carga puntual simulando el peso de la tubería con agua para que vayas crenado tu típico de soporteria fundamentado con cálculos matemáticos,

  • Luis Feiver Fonseca

    Miembro
    12 de junio de 2024 a las 02:09
    1155
    Alumno
    Iniciado

    Cordial saludo David,

    Concuerdo con lo que te comenta @jeisonalejandromolanopinzon el realizar una verificación por análisis por elementos finitos, aunque en el montaje en ocasiones se toma el soporte dos diámetros comerciales menos del diámetro del tubo es decir para un tubo de 4″ toman un tubo de soporte de diámetro 2″, hacen ese tipo de relación.

    Espero aportar en algo.

  • Frank Astulle

    Miembro
    21 de junio de 2024 a las 06:23
    935
    Colaborador
    Iniciado

    Hola David,

    Recomendaria primero realizar un analisis de flexibilidad del sistema y con dichas fuerzas verificar el soporte que planteas utilizar (sea por FEA) o con el catalogo de un proveedor de soportes de tuberias

    Saludos