  • humberto santana villa

    Miembro
    5 de junio de 2024 a las 22:38
    634
    Graduado
    Iniciado

    buena tarde compañero estoy igual que tu, me da como resultado 3.73 para la corriente total. en la explicación de la corrección del examen no explican de dónde sacan ese dato

    • Pedro López

      Miembro
      10 de junio de 2024 a las 11:16
      716
      Tutor
      PCatódica

      Buenos días a todos!

      Están ustedes en lo cierto. Hay un error en la corriente requerida. Se va a proceder a corregir las soluciones de dicho test. Pero sí, buena observación, la corriente requerida que indican es correcta! 😉