Instalación de aislamiento térmico de tuberías
Buenos días Luis,
En relación a la instalación de aislamiento térmico de tuberías, tenemos alguna norma que nos entregue los lineamientos básicos que deberíamos tener en cuenta al momento de ejecutar la instalación?
A modo de ejemplo; que las conexiones de bridas y válvulas, pensando en la mantenibilidad del sistema, deben ser aisladas con un sistema que permita retirar y re-instalar el aislamiento sin que éste se dañe. O en el caso de las capas exteriores de metal cómo debe ser su traslape, confección de rodónes, instalación y distanciamiento de zunchos, etc.
Hago esta pregunta porque, tuve la experiencia de participar en un proyecto en que lamentablemente no se tenía una especificación o estándar con mucho detalle y la verdad, es que el trabajo fue ejecutado bastante mal y, al momento de revisar e indagar porque habíamos llegado a eso, una de las causas fue que lamentablemente no se contaba con una especificación con mucho detalle.
Se despide,
Juan David Galaz C.
El debate ‘Instalación de aislamiento térmico de tuberías’ está cerrado a nuevas respuestas.