hola@formacion-industrial.com
Domina el Sector Industrial

Foro Internacional de Formación Industrial

Encuentra respuestas, pregunta cuestiones, y conecta con nuestra
comunidad a lo largo del mundo.

Este debate técnico ha sido archivado y cerrado a nuevas respuestas.
  • Publicado por elias saccaco el 8 de marzo de 2024 a las 20:26

    Estimados buen día,

    Consulta, tengo un sistema de tuberías (1/2″, 3/4″, 1″ y 2″) de agua de proceso, el sistema se unirá mediante roscas NPT a sus respectivos accesorios, consulta, los SCH para estas tuberías deben ser 80 o 40?

    El sistema tiene una presión de diseño de 100 psig @ 35°C

    Gracias de antemano

    Johnatan Suero respondió hace 2 años, 6 meses 2 Miembros · 1 Respuesta
  • 1 Respuesta
  • Johnatan Suero

    Miembro
    9 de marzo de 2024 a las 16:20
    966
    Graduado
    Iniciado

    Elías Buena día. Con respecto a tu pregunta se recomienda usar tuberías en SCH-80, cuando la linea va a tener conexiones roscadas, esto obedece básicamente al espesor en el que va a quedar el extremo de la tubería una vez roscada.

El debate ‘Rosca NPT en tuberías’ está cerrado a nuevas respuestas.

Inicio del Debate
0 de 0 respuestas Junio de 2018
Ahora