    Hola @Johnatan !

    Hasta donde tengo entendido, la norma NFPA 20 no especifica el color de los soportes de tubería para sistemas contra incendios. La norma NFPA 20 se centra en los requisitos para las bombas de incendio.

    Los colores de la norma NFPA son 4 (rojo, azul, amarillo y blanco) y se especifican en la NFPA704 según el tipo de fluido que recorre las tuberías. Pero hablamos de tuberías, ojo 👀, de los soportes no encontramos exigencias en los estándares.

    Si te fijas en instalaciones a pie de obra, podrás ver que los soportes van en el color del material de fabricación (imagen 2), generalmente metales oscuros o con acabado metálico si se trata de perfiles estructurales. Justo como sucede con los sistemas de piping al uso.

    También he podido ver instalaciones donde los soportes se pintan del mismo color que la tubería según la NFPA704 por exigencias del cliente, aunque esto no es obligatorio, por eso encontrarás instalaciones como las de la imagen 3 y otras como las de la imagen 4.

    Suerte con el proyecto! Saludos! 😁