Foro Internacional de Formación Industrial

Encuentra respuestas, pregunta cuestiones y conecta con nuestra comunidad a lo largo del mundo.

Home Foros Software Industrial Autocad Plant 3D Vinculación entre pid's.

  • Victor Manuel Orellana Cocinero

    Miembro
    18 de septiembre de 2023 a las 07:50

    Buenas Juan José,

    Posiblemente no tengas asignado ningún “Line Number” al “Pipe Line Group”. Para que funcionen correctamente los conectores, las líneas conectadas deben tener asignado ese Line Number, que es distinto al Line Tag.

    Para comprobarlo, abre el Data Manager y ve a la categoría “Pipe Line Group”. La primera columna es el Line Number que te comento arriba, y puedes asignarlo ahí mismo (deberías hacerlo en ambos P&ID.

    Otra opción para asignarle el Line Number, es seleccionar la línea, hacer click derecho, y pulsar en “Edit Sline Group”, seleccionas la opción “Linenumber”, y le asignas uno.

    En mi caso, yo suelo usar el mismo código tanto para Line Number como para el Line Tag.

    Espero que se haya entendido.

Inicia sesión para participar en este debate.

Aprende con los mejores profesionales del sector e intercambia experiencias

Accede con tu usuario